    18噸熱水配空氣能計算

    瀏覽次數:707

    熱水系統工程概況:每天共要用熱水18T,采用循環式空氣源熱泵熱水機行加熱,水溫在55℃。
    1.取用數值指標    
    根據當地權威資料表明,全平均氣溫和水溫取用下表:
    環境溫度    水溫度
    冬天    5℃    10℃
    春秋兩季    20℃    16℃
    夏天    30℃    27℃
    根據公式:Q=C×M×△T
    注明:Q:熱負荷         Kcal
          C:水的比熱       1Kcal/kg·℃
          M:日用水總量     kg或L
          △T:出水溫差 
    2.各季節每天所要的加熱量
                  加熱18T水到55℃各季節每天的加熱量
    環境溫度    水溫度    出水溫差    加熱量(Kcal)    熱值    加熱量(KW)
    冬季    5℃    10℃    45 ℃    810000    860千克/度    942
    過渡季節    20℃    16℃    39℃    702000    860千克/度    816
    夏季    30℃    27℃    28℃    504000    860千克/度    586
    此工程必須保證機組在低環境中能夠保證每天用水量,建議使用2臺是20匹熱泵機組。
    3.設備參數
    以上參數以水溫度為15℃,環境溫度為20℃條件獲得,如有變更恕不另行通知!
    兩種機型在不同環境下的性能參數:(熱泵機組的功率1P/0.95 KW計算)                  
    環境溫度    機組能效比    單臺機組的制熱量
    冬天    5℃    3.0    57.6KW
    春、秋    20℃    4.05    76KW
    夏天    30℃    4.58    87KW

    3.機組所臺數
    建議采用冬天的用水要求作為工程機型選擇方向,得:
    冬天每天的制熱量為:Q總=942KW
    2臺20匹機組的制熱量為:Q1=57.6X2=115KW
    要求每臺機組全天工作8.2小時的制熱量為:
    Q2=942KW/115=8.2
    故可得總要機組臺數M為:M=≈2(臺)
    如果全天工作8.2小時要2臺

    3臺20匹機組的制熱量為:Q1=57.6×3=173KW
    要求每臺機組全天工作5-6小時的制熱量為:
    Q2 =942KW/173=5.4小時
    故可得總要機組臺數M為:M=≈3(臺)
    如果全天工作5.4小時要3臺
    在冷季節每天使用3臺20匹熱泵機組全天工作5.4小時即可滿足要求。
    (20匹)熱泵機組的性能參數
    20P出風V型熱泵熱水器
    額定電壓    380V 3N
    額定頻率    50Hz
    額定輸出制熱量    77.6KW
    額定功率    19.2KW
    額定電    11.4A
    大輸入功率    22KW
    高出水溫度    60℃
    額定制熱水量    1600L/h
    熱交換器工作壓力    3.0MPa
    吸氣側工作欠壓    0.05MPa
    排氣側工作過壓    2.8MPa
    防水等標識    IPX4
    防觸電保護類別    I類
    制冷劑編號    R22
    噪音    ≤65dB
    質量毛重    586KG
    環境溫度范圍    -5℃~40℃
    尺寸    1850*1000*1950mm